Обьясните, кто знает, желательно "на пальцах" что есть "сухой контакт" и чем он отличается от "не сухого". Проблема возникла при проектировании ССПИ в плане подключения к выключателям , разъеденителям и т.д. Доступно не смог объяснить пока никто (хотя спецы вроде серьёзные попадались). Спасибо.
andrey357
26.2.2007, 20:46
Сухой контакт - обычно называют выводы от контактов реле, на кототорые не подается напряжение питания от прибора, где эти контакты стоят. Т.Е. Они электрически не связаны с цепями прибора.
Обычно на них пишут, сколько они держат - в В по изоляции и в А по коммутируюещй способности.
По-моему, это контакты коммутационных аппаратов, которые возможно включать-выключать-переключать после снятия нагрузки.
А если выключатель высоковольтный, скажем 220кВ
Данный термин пришел к нам из вражеской (американской) технической литературы – «dry contact». Так обозначают эл. цепь, в которой протекает очень маленький ток порядка 10 - 1000 мкА. На поверхности контактов образуется оксидная пленка, электрическая очистка контактов при таких токах не происходит. По этому в такую цепь дополнительно подключают резистивную нагрузку для создания доп. тока, америкосы называют его смазывающим, либо используют реле с золочеными контактами.
А насколько верно такое определение "Термин «сухой контакт» означает отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и землей. В идеальном виде «сухим контактом» являются контакты обычной механической кнопки или геркона и контакты электромагнитных реле."
vpg76 забудьте об определениях, оф.-х терминов на этот счет нет. Вам необходимо просмотреть документацию на используемые в схеме устройства (терминалы защит, контроллеры и т.п.). Производители обязательно указывают данные резисторов применяемых в качестве балласта. Если не устанавливать их, то возможна потеря сигнала.
Что проектируете и чье оборудование?
ССПИ система сбора и передачи информации Неообходимо для определения положения ВВ-220кВ взять сигнал с "сухих контактов". Резисторов в клеммном шкафу выключателей нет, это точно. Система уже спроектирована и действует, но для себя я так ине определился, что же это такое "сухой контакт". Релейщики с умным видом вставляют фразу чуть ли не через слово, а вот объяснить никто не может
Тогда
Цитата
andrey357
прав. Это те блок-контакты электрически "чистые", которые в данном ВВ-220кВ не задействованы и не связанны с другими цепями.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.